|
如何對玻璃鋼襯里進行質量檢查?
為了確保施工的質量,玻璃鋼襯里在施工過程中應嚴格進行質量檢查。如發現缺陷后應立即進行修整,合格后才可繼續施工。在室溫固化或熱處理后,應進行全面質量檢查, 一、外觀檢查時所有部位用自測進行檢查,并應符合下列規定: 1、氣泡:耐蝕層表面允許****氣泡直徑應為5mm, 每平方米直徑不大于5mm的氣泡少于三個時,可不予修補,否則應將氣泡劃破修補。 2、裂紋:耐蝕層表面不得有深度 0.5mm以上的裂紋,增強層表面不得有深度為2mm以上的裂紋。 3、凹凸(或皺紋):耐蝕層表面應光滑平整,增強曾的凹凸部分厚度應不大于厚度的20%。 4、返白:耐蝕層不應有返白處,增強層返白區****直徑應為50mm。玻璃鋼襯里層之間的粘接,襯里設備與基體的結合應牢固,無分層、脫層、纖維裸露、樹脂結節、異物夾雜、色澤明顯不勻等現象。 對于制品表面不允許存在的缺陷,應認真進行質量分析,及時修補。同一部位的修補次數不得超過兩次。如發現有大面積氣泡或分層時,應把缺陷全部鏟除,露出基層,重新進行表面處理后開始貼襯施工。 二、固化度的檢查應符合下列規定: 固化度外面檢查:用手觸摸玻璃鋼制品表面是否發粘,用棉花蘸丙酮擦玻璃鋼表面,觀察顏色,或用棉花球置于玻璃鋼表面上能吹掉,如手感有粘,棉花變色或棉花球吹不動,即認為制品表面固化不合格。 樹脂固化度檢查:根據需要可采用丙酮萃取法抽樣檢查環氧玻璃鋼、不飽和聚脂玻璃鋼及酚酞玻璃鋼中樹脂不可溶含量(即樹脂固化度),其測定方法符號〈〈玻璃纖維增強素量樹脂不可溶分試驗方法〉〉(GB2576--89)及〈〈玻璃纖維增強塑料樹脂含量試驗方法〉〉(GB2577----89)的規定。試樣應不少于3個,樹脂固化度應不低于85%,或應符合設計圖紙的規定值。 襯里微孔檢查:必要時,玻璃鋼襯里設備可采用電火花檢測器或微孔測試儀進行抽樣檢查。測試時采用的測試電壓或電火花長度應根據不同膜厚經試驗確定,或應符合設計圖紙的規定。對檢查除的缺陷應進行修補。以石墨粉為填料的玻璃鋼襯里設備不得用此法檢查。
公司網址:http://www.opto-lens.com 電 話: 0515-89896777 電 話: 0515-89896888 傳 真: 0515-89896999 熱 線: 013961972688 Email: hgb@jsgk.com.cn |