一、作業條件
1.監護人已在現場且持有批準的《受限空間作業許可證》和《安全用電作業許可證》;
2.呼吸器具、救生繩、安全帶及安全燈等安全設施和措施已落實;
3.作業用的工器具、設備、材料的安全性能經檢查符合要求;
4.受限空間內氧含量和有害有毒、可燃氣體經檢測合格;
5.受限空間內空氣流通;
6.作業人員沒有攜帶火柴或打火機等易燃物。
7.化學清洗時的防化服已準備。
二、除銹作業施工管理
1.除銹作業人員穿戴防塵頭罩、防護手套。使用正壓式呼吸器,佩戴眼鏡。其他進入容器的人員至少要配戴口罩,口罩要具有過濾油性粒子和/或吸附微量有機氣體的功能。
2.作業過程中采取防靜電措施(設備已做靜電接地)。
3.按照要求處理廢料,嚴禁隨地傾倒。
4.設備內溫度宜在常溫左右,一般每隔4小時重復一次氣體分析,如有不合格項,立即停止作業。夏季或受限空間內有易揮發氣體的物質時增加對氣體濃度的監測頻次。
5.出入口內外不得有障礙物,保證其暢通無阻,便于人員出入和搶救疏散。
6.受限空間內作業照明使用安全電壓和安全行燈,在金屬設備內及潮濕場所作業時,行燈電壓不得超過12V。
7.受限空間內每次作業時間不宜過長,安排輪換作業或休息。如果氣溫過高,每次作業時間不宜超過1小時。
8.為保證受限空間內的空氣流通,可采用自然通風,必要時可采取強制通風方法(但不允許通氧氣)。強制通風時,嚴禁使用現場公用工程站提供的工廠風氣源。
9.本實施方案,作業人員可戴正壓式空氣呼吸器進入受限空間作業,但作業前需經過正壓式空氣呼吸器的專項培訓。
10.作業期間發生異常,立即停止作業,待處理并達到作業的安全條件并重新申請《受限空間作業許可證》后,方可再進入受限空間作業。
11.進入受限空間內作業期間,嚴禁同時進行各類與該設備相關的試車、試壓等工作。
12.進入受限空間前,使用便攜式氣體檢測儀進行氣體檢測,并出具氣體檢測報告。作業過程中定期進行氣體檢測,并填寫氣體檢測記錄,一旦發現氣體超標,立即撤出受限空間內人員,同時《受限空間作業許可證》失效。再次進入要重新辦理《受限空間作業許可證》,并進行氣體檢測。
13.制定通風方案,確定合適的排氣口,排出銹塵等有害散發物。作業期間,必須提供持續的清潔氣源。
14.乙炔和氧氣瓶要放置在受限空間外。
|