一、進場材料檢驗 材料質量是工程質量的基礎,材料質量不符合要求,工程也就不可能符合標準。所以,加強材料的檢驗,是提高工程質量的重要保證。 1、現場材料檢驗程序: (1)材料進場時,現場檢驗工作應由建設單位、監督單位、施工單位、供貨方等相關人員參加。 (2)施工單位應填寫進場材料檢驗單,并附鋼材和其他材料的質量證明書和試驗報告送監理單。 2、現場檢驗內容:可采取目測、實測等方法。 主要檢查構件是否變形(包括運輸中的變形及焊接變形),構件的尺寸規格是否符合設計圖紙的要求,并用鍍層測厚儀抽測構件的鍍鋅厚度。如果變形,必須要求施工單位在安裝前進行矯正,并且要求當環境溫度低于-16℃時,不得對構件進行矯正。 構件外型和幾何尺寸的允許偏差應符合以下規定: 構件長度:當L≤5m ±2mm;當L>5m ±3mm 鐵塔的同一層構件、桅桿的各弦桿:長度的相對差 1mm; 構件整體彎曲 L/1000,且不大于5mm;局部彎曲 被測長度的1/750,且不大于3mm; 法蘭盤上孔距 單個法蘭盤上孔距 ±0.7mm;桅桿或組合構件各法蘭盤相對應的孔距:當孔徑≤¢21.5mm ±1.5mm 當孔徑≥¢26mm ±2.0mm 構件上節點板在平面內偏移 1.0mm 節點板在平面外偏移 2.0mm 節點板在螺栓孔偏移 1.0mm 有多個節點板時,任意兩孔距或節點板上孔與基準線的距離 ±1.5mm, 桅桿或組合構件的橫桿或斜桿在平面內和平面外的偏移 ±3.0mm 。 其中,新放的較復雜的鐵塔,應通過廠內試驗檢查驗收。如對材質有疑意時,應按國家有關標準作抽樣檢驗,結果符合國家標準的規定和設計文件的要求時方可采用。采用進口鋼材和代用材料時,必須提供材料的機械性能和化學成分,并進行抽樣檢驗,經設計抽樣檢驗同意后方可采用。 二、鐵塔基礎的驗收 鐵塔基礎應由建設單位、監理單位會同土建施工單位、設計單位和鐵塔安裝施工單位進行聯合驗收。 驗收時,土建施工單位應交驗下列技術文件:設計文件(包括設計變更通知和材料代用證明文件)、材料質量證明書或材料復驗報告、隱蔽工程記錄、混凝土抗壓強度實驗報告、基礎混凝土工程施工記錄、土建基礎復測記錄、地租測試記錄(地租應小于5歐姆)。 聯合檢查驗收的結果應符合設計要求和國家有關質量驗收規范。并根據基礎驗收資料復核各項數據,塔腳地腳螺栓位置,法蘭支撐面的偏差應符合下表規定。 支撐面、支座和低腳螺栓的允許偏差: 1、支撐面(混凝土柱墩)①標高 ②水平度 ≤H/1500, 1/1000 ; 2、支撐面(法蘭上端面)①標高 ②水平度(法蘭上端面) ±1.5mm 1/500且不大于3mm; 3、地腳螺栓位置扭轉偏差(任意截面處)±1.0mm ; 4、地腳螺栓法蘭對角線偏差 ≤1/1500且<10mm(1為對角線距離) ; 5、地腳螺栓相鄰之間偏差 ≤b/1500且<10mm(b為塔腳跨距); 6、地腳螺栓伸出法蘭面的長度 a±10mm(a為設計螺栓伸出長度); 7、腳螺栓的螺紋長度 lw±10mm(lw為設計螺紋長度)復核定位應使用原軸線控制點和測量標高的基準點;地鋼塔柱腳下面的支撐構件,應符合設計要求。需要填墊鋼板時,每疊不得多于三塊。 鋼塔柱腳底版(法蘭)與基礎見5的空隙(為調整法蘭、地板水平高差而預留之空隙),在主要負荷加載之前應用細石混凝土澆注密實。露出基礎頂面的螺栓在鋼結構安裝前,應涂防腐材料,并妥善保護,防止螺栓銹蝕與損傷。 三、 鐵塔安裝的質量檢查 1、鐵塔的安裝方法: 鐵塔安裝起前,施工人員要認真學習施工組織設計或施工方案。鐵塔安裝可采用單件吊裝,擴大拼裝(單根桿件拼裝組合桿件進行吊裝)和綜合安裝,有條件時,還可以采用整體起板的方法安裝。采用擴大拼裝時,對容易變形的構件應要求水果單位作強度和穩定性驗算,需要時,應采取加固措施。采用綜合安裝方法時,其結構必須能劃分成若干立體單元,每一體系(單元)的全部構件安裝完畢后,均應具有足夠的空間鋼度和可靠的穩定性。采用整體起板安裝方法時,須經設計復算同意,并對輔助設施及設備要有完整的計算。需要利用已安裝好的結構吊裝其他構件和設備時,應征得設計單位的同意,并對相關構件作強度和穩定性驗算,采取可靠措施,防止損壞結構。確定幾何位置的主要構件(塔柱、橫桿、剛性斜桿等),應吊裝在設計位置上,在松開釣鉤前應初步校正并固牢。每吊完一層構件后,必須按規定進行校正,繼續安裝上一層時,應考慮下一層間的偏差值。為確保施工人員安全,六級風以上不得施工。 2、法蘭連接的質量控制: 采用法蘭連接的節點,法蘭接觸面的貼合率不低于75%,用0.3mm塞尺檢查,插入深度的面積之和不得大于總面積的25%,邊緣****間隙不得大于0.8mm。法蘭間隙超過0.8mm時,應用墊片墊實,墊片應鍍鋅,作防腐處理。采用節點板連接的節點,相接觸面的兩平面貼合率不低于75%,用0.3mm塞尺檢查,插入深度的面積之和不得大于總面積的25%。塔身中心垂直傾斜不得大于全塔高度的1/1500。鋼塔扭轉角不得大于±0.1度。 3、天線、饋線的安裝要求: 天線支撐、掛高、方位應符合設計要求,并應與鋼塔結構構件牢固聯接。饋線過橋的位置、強度等應符合設計要求,并應與鋼塔結構構件牢固聯接。拱架平面之平整度誤差≤±0.15mm。 4、樓梯的安裝要求: 鋼樓梯踏步板應平整,傾斜度誤差≤±2.00mm。直爬樓梯上下段之間及護圈豎桿連成一體。所有欄桿與相鄰板之間應牢固聯接。 5、桅桿安裝的質量控制: 桅桿安裝可采用單件吊裝,擴大拼裝(單段或幾段組合)和綜合安裝,有條件十可以采用整體吊裝。擴大拼裝和組合吊裝是,對構件的變形應作強度和穩定性驗算。需要利用桅桿構件支撐吊裝撥桿和吊裝其他設備時,應對桅桿構件做強度和穩定性驗算。并應有可靠的措施,防止損壞構件。纖繩在安裝前應按設計要求進行試拉檢驗,桅桿安裝是纖繩應及時同步安裝,并按設計要求進行預緊。桅桿吊裝過程中應按安裝負荷,加設臨時纖繩。桅桿中心垂直傾斜不得大于被測高度的H/1500。纖繩地錨到桅桿中心的水平距離誤差≤H/1500,纖繩水平投影間的夾角≤±5°(度)。 6、構件連接和固定的質量要求: 各類構件的連接接頭,必須經過經常合格后,方可緊固和焊接。塔柱、橫桿、斜桿及塔樓主梁的連接螺栓必須100%穿孔,次要部位的螺栓允許有總數2%不能穿孔,但必須用電焊補救,焊縫強度應等于該節點全部螺栓強度,對于高強度螺栓,應等于所缺螺栓強度。塔柱法蘭用雙螺母鎖緊,其他螺栓用彈簧墊片鎖緊,螺栓穿入方向應一致并且合理,擰緊后外露長度為2至3絲扣。擰緊法蘭螺栓,應按圓角分布角度對稱擰緊;擰緊節點螺栓,應按從中心到邊緣的順序對稱擰緊。受拉力和動力負荷的螺栓,緊固后必須采用有效的防止松動的措施。 構件的焊接的質量要求:鐵塔構件的焊接時,工程負責人應確保焊接工序由資質的工人操作。下列任何一種情況,又無有效防護設施時不得施焊:大風(風速大于或等于10m/s)下雨或下雪;相對濕度大于或等于90%。所有現場焊縫按3級焊縫進行檢查,焊材同工廠換,焊接時應防風、保溫、除油污。檢查合格后進行防銹處理。鐵塔安裝結束后必須進行整體測量校正,所有數值均必須滿足驗收規范。 7、鐵塔的避雷措施: 鐵塔應有完善的防直擊雷及二次感應雷裝置,避雷帶的引接必須符合設計和相關規范,一般采用自塔頂避雷針向下引接兩條,并與塔體固定可靠、相互焊接合格,現場焊接處應有可靠的除銹防腐措施。 8、鐵塔安裝工程的保修: 鐵塔安裝的保修期一般為一年。鐵塔安裝一年后,應重新檢查鐵塔的垂直度,并進行校正。校正后,鐵塔安裝的承包商應將暴露在外面的地腳螺栓用細石混凝土澆筑,防止地腳螺栓銹蝕。 |