新建磚煙囪 | 砼煙囪新建 | 新建水塔 | 新建鐵煙囪 | 涼水塔新建 | 冷卻塔維修 | 涼水塔維修堵漏防腐 | 儲罐新建 | 煙囪加高 | 安裝避雷針 | 刷航標 | 安裝鐵塔 | 安裝廠房 | 安裝航標燈 | 安裝鐵煙囟 | 安裝爬梯 | 頂口云梯| 高空維修 | 煙囪維修 | 磚煙囪拆除 | 砼煙囪拆除 | 拆除煙囪 | 煙囪傾斜校正 | 煙囪刷色環 | 煙囪美化 | 煙囪加固 | 煙囪檢測 | 冷卻塔滑模 | 煙囪脫硫 | 環保脫硫 | 電廠脫硫 | 脫硫技術 | 玻璃鱗片 | 脫硫施工 | 高空美化 | 高空裝飾 |
   
公司簡介
新聞中心
資質證書
工程展示
業務范圍
在線訂單
聯系我們
   
江蘇金盛高空工程有限公司
電話: 0515-8989 6777
電話: 0515-8989 6888
傳真: 0515-8989 6999
熱線: 0139-6197 2688
Email: hgb@jsgk.com.cn
董事長:還國斌
聯系人:陳經理
地址:鹽城市青年西路27-9號
天女集團"天女油漆總代理"
 
首頁 > 新聞中心
 
冷卻塔系統
來源:金盛高空 時間:2018/12/24 點擊:648

冷卻水塔的五大系統分為:
1.散水系統 2.散熱系統 3.傳動系統 4.塔體殼身 5.冷卻塔附件附件系統

一、冷卻水塔散水系統
①定時檢查冷卻水塔的主/次管道以及灑水噴頭是否破損松動等,定期清理主/ 負管道及噴頭內部的污物,以保證管道暢通,噴頭布水均勻等。
②定期清理冷卻水塔底盤及出水過濾網罩,避免水垢污物積存堵塞管道。清洗完畢應打開泄水閥門,放盡水盤內積水,以免凍壞。
③檢查水盤、塔腳是否漏水,如有漏點,及時補膠。
二、冷卻水塔散熱系統
①定期清洗冷卻水塔所有換熱材(填料),徹底清除掉熱材表面、孔間的水垢污物,保證換熱材的潔凈。拆裝換熱材時行修補更換。裝填時注意布放緊密, 不留間隙。
②定期清洗擋水簾、消音毯,去除污物。對破損處進行修補更換。擋水簾碼放 時要求緊密,防止漂水。將冷卻塔充水,檢查是否漏水(特別是塔體連接處), 若漏則更換密封件。
三、冷卻水塔傳動系統 ①電機:定期檢查電機的接線端子是否完好,電機轉動是否正常,電機接絲盒 是否密封,電機軸承須不定時按實際情況加油潤滑,電機外殼可不定期按實際 情況噴漆。長期停機,建議每個月至少運轉電機 3 個小時,以保持電機線圈干 燥,并潤滑軸承表面。
②減速機:檢查減速機轉動是否正常,如有異聲,立即更換減速機軸承。
③皮帶、皮帶輪:調節頂絲,松開皮帶,延長皮帶使用壽命。檢查皮帶有無老化、破損、裂紋,必要時建議更換新皮帶。定期檢查皮帶輪,馬達架水平度等, 定期檢查與緊固松動螺栓,有銹蝕螺栓予以更換。
④風扇(風機):清洗扇葉表面污物,檢查扇葉角度,扇葉與風胴間隙,并進行調整。
四、冷卻水塔塔體殼身
①對風胴、塔、入風導板進行徹底清洗,保證外觀清潔美觀。
②重新緊固各部位螺栓,并更換生銹螺栓。
③檢查塔體外觀有無老化、破損、裂紋,及時予以修補、加固等。
④定期檢查塔體壁板立縫處是否嚴密,必要時重新刷膠修補。
五、冷卻水塔附件系統。
①定期檢查自動補水裝置---浮球有無損壞以及工作是否正常。發現異常及時修 理、更換。
②定期對冷卻水塔鐵件螺栓重新緊固、更換生銹螺栓,對銹蝕鐵件新刷漆,前期 也可做防銹處理。
③定期檢查進、出水管,補水管的塔體法蘭盤有無破損、漏水、冷卻塔清洗保 養完畢,建議業主用彩條圍擋布將冷卻塔風胴包裹密封,以防雜物進入冷卻塔 內部。
1. 冷卻水塔開機前的檢查、調式
①首先去掉風胴遮擋,調節頂絲,調整皮帶松緊程度等。
②必須認真檢查冷卻水塔傳動系統的電機、減速機運轉是否正常。
③檢查清理冷卻塔水盤、過濾網處污物,放水檢查水盤,塔腳的密閉性,調整 浮球位置,使水盤水位符合使用要求。
④調整扇葉角度,測度電機電流,使其達到****工況標準。
⑤調節冷卻塔進、 出水閥門,使冷卻塔水流量達到要求。要求具備,正式開機。
2. 冷卻水塔運行中的巡視、檢查
①定期巡視檢查運行中的冷卻塔,征求用戶意見,了解冷卻塔使用情況
②認真測試冷卻塔進、出水溫度、電機運轉電流等技術數據。
③仔細檢查電機、減速機等傳動裝置的運轉狀況。檢查布水系統的實際工況。
④發現故障,立即處理。

 