施工中,對材料及制品的檢驗是必不可少的,主要材料的取樣方法就尤為重要,這直接影響了檢驗結果。 1、水泥的取樣 硅酸鹽水泥對于散裝水泥,以同廠同期同品種同強度等級同出廠編號的水泥為一批,總量不超過500t,隨機從不少于3車罐中抽取等量水泥,混拌均勻后稱取12kg水泥作為試樣。對于袋裝水泥,以同廠同期同品種同強度等級同出廠編號的水泥為一批,總量不超過200t。隨機從不少于20袋中抽取等量水泥,混拌均勻后稱取12kg水泥作為試樣。 鋁酸鹽水泥以同廠同期同品種同標號同出廠編號的水泥為一批,總量不超過120t,隨機從20個以上不同部位取等量樣品,混拌均勻后稱取15kg作為試樣。 2、砂石的取樣 按同規格同等級同產地同進場批次,400m3或600t為一批,取樣部位應均勻分布,取樣前先鏟除取樣部位表層,從不同部位抽取基本等量的砂8份(石15份),組成試樣。 3、鋼筋的取樣 熱軋鋼筋由同牌號同爐號同尺寸鋼筋為一批,每批重量不大于60t,之后每增加40t,試樣增加一個拉伸試樣和一個彎曲試樣。任選兩根鋼筋,每根切取拉伸及冷彎試件各1個,拉伸試件的長度不小于200+10d,冷彎試件的長不小于150+5d。 冷軋鋼筋由同牌號同爐號同尺寸鋼筋為一批,每批重量不大于60t。強度等級在650級以上者,逐盤檢驗抗拉強度和伸長率,每盤任一端截去500mm后取一個試樣作拉伸試驗,彎曲性能按批抽取,每批兩個。 4、混凝土的取樣 現場攪拌混凝土按每100m3同配合比的混凝土取樣不少于一次; 連續澆筑相同配合比的混凝土大于1000m3時,每200m3取樣不少于一次。應在混凝土的澆筑地點隨機抽取,每次取樣至少留置一組標準養護試件。 預拌混凝土按每100m3(有抗滲要求的試件為500m3)相同配合比的混凝土,取樣不少于一次;在某分項工程中連續供應相同配合比的混凝土大于1000m3時,每200m3取樣不少于一次。 灌注樁灌注樁每澆筑50m3取樣不少于一次,小于50m3取樣一次即可。 5、砂漿的取樣 按同強度等級同配合比同原材料每樓層或250m3砌體取樣一次。在砂漿槽、砂漿運送車或攪拌出料口中至少三個不同部位采集試樣,在試驗前應人工翻拌以保證砂漿質量均勻。 6、回填土的取樣 壓實回填基坑每50~100㎡取樣不少于1次;基槽每10~20m取樣不少于1次;獨立基礎下取樣不少于1次;采用環刀法、灌砂法等方法進行取樣。 場地平整每100~400㎡取樣1次,注意總體取樣不少于10次;沿場地的長、寬、邊坡為每20m取樣1次。
|