消火栓系統施工
來源:金盛高空 時間:2020/8/13 點擊:404
1.1施工流程
消火栓系統的工藝流程:施工準備→安裝準備→干管安裝→箱體及支管安裝→箱體配件安裝→通水調試
1.2施工準備
1.2.1主要材料準備
( 1) 消火栓系統管材應根據設計要求選用,一般采用碳素鋼管或無縫鋼管,管材不得有彎曲、銹蝕、重皮及凹凸不平等現象。
( 2) 消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。
( 3) 金屬箱體無銹蝕,劃傷,箱門開啟靈活。箱體方正,箱內配件齊全。
( 4) 栓閥外型規矩,無裂紋,啟閉靈活,關閉嚴密,密封填料完好,有產品出 廠合格證。
1.2.2主要機具準備 套絲機,砂輪鋸,臺鉆,電錘,手砂輪,手電鉆,電焊機,電動試壓泵等機械。 套絲板,管鉗,臺鉗,壓力鉗,鏈鉗,手錘,鋼鋸,扳手,射釘槍,倒鏈,電氣焊等工具。
1.2.3作業條件準備施工圖紙及有關技術文件應齊全,現場水、電、氣應滿足連續施工要求,系統設備材料能保證正常施工。
1.3施工方法及技術措施
2.3.1安裝準備
( 1)認真熟悉圖紙,結合現場情況復核管道的坐標、標高是否位置得當,如有問題,及時與設計人員研究解決,辦理洽商手續。
( 2) 檢查預留及預埋是否正確,臨時剔鑿前應與設計協調好。
( 3) 檢查設備材料是否符合設計要求和質量標準。
( 4) 安排合理的施工順序、避免工種交叉作業干擾,影響施工。
1.3.2干管安裝
( 1) 消火栓系統干管安裝應根據設計要求使用管材,按壓力要求選用碳素鋼管或無縫鋼管。
( 2) 消火栓系統管道采用內外壁鍍鋅鋼管,管徑小于80mm采用螺紋連接,大于等于80mm采用溝槽連接。有0.002-0.005 的坡度,坡向泄水裝置。
( 3) 管道在焊接前應清除接口處的浮銹、污垢及油脂。
( 4) 焊接鋼管外刷防銹漆兩道,明裝部分再刷銀粉一道
( 5) 當壁厚≤4mm,直徑≤50mm時應采用氣焊;壁厚≥4.5mm,直徑大于70mm時采用電焊。
( 6) 不同管徑的管道焊接,連接時如兩管徑相差不超過小管徑的15%,可將大管端部縮口與小管對焊。如果兩管相差超過小管徑 15%,應采用變徑管件焊接。
( 7) 管道對口焊縫上不得開口焊接支管,焊口不得安裝在支吊架位置上。
( 8) 管道穿墻處不得有接口;管道穿過伸縮縫處應有防凍措施。
( 9) 碳素鋼管開口焊接時要錯開焊縫,并使焊縫朝向易觀察和維修的方向上。
( 10)管道焊接時先點焊三點以上,然后檢查預留口位置、方向、變徑等無誤后,找直找正再焊接,緊固卡件,拆掉臨時固定件
( 11)消火栓系統安裝完畢后應進行強度、 密閉性試驗和沖洗。 系統測壓和沖洗 按《自動噴水沒火系統施工及驗收規范》中的有關規定執行。
1.3.3箱體及支管安裝
( 1)消火栓箱體要符合設計要求(其材質有木、鐵和鋁合金等),栓閥有單出口和雙出口雙控等。產品均應有消防部門的制造許可證及合格證方可使用。
( 2)消火栓支管要以栓閥的坐標,標高定位甩口,核定后再穩固消火栓箱,箱體找正穩固后再把栓閥安裝好,栓閥側裝在箱內時應在箱門開啟的一側,箱門開后應靈活。
( 3)消火栓箱體安裝在輕體隔墻上應有加固措施。
( 4)消火栓管道安裝完按設計指定壓力進行水壓試驗。如設計無要求一般工作壓力在 1.0MPa以下,試驗壓力為1.4MPa。工作壓力為1MPa以上,試壓壓力為 工作壓力加 0.4MPa,穩壓30分鐘,無滲漏為合格。為配合裝修,試壓可分段進 行。
( 5)消火栓系統管道試壓完可連續作沖洗工作,沖洗時管內水流量應滿足設計要求,進出水口水質一致時方可結束。
1.3.4箱體配件安裝
( 1)箱體配件安裝應在交工前進行。
( 2)消防水龍帶應折好放在掛架上或卷實、盤緊放在箱內;
( 3)消防水槍要豎放在箱體內側,自救式水槍和軟管應放在掛卡上或放在箱底部。
( 4) 消防水龍帶與水槍,快速接頭的連接,一般用14#鋼絲綁扎兩道,每道不少于兩圈,使用卡箍時,在里側加一道鉛絲。
( 5)設有電控按鈕時,應注意與電器專業配合施工。
( 6)為滿足火災起初階段自救的需要,消火栓箱內均配消防自救水喉,并且設有報警按鈕。
( 7)栓口直徑為70毫米,水槍口徑為19毫米,麻質襯膠水帶,水帶長度25米,自救卷盤栓口直徑25毫米,水槍口徑6毫米,軟管長度30米。
( 8)消火栓箱采用帶滅火器箱的組合式消防柜。
1.4調試方案
通水調試前消防設備包括水泵、結合器、節流裝置等應安裝完, 其中水泵做完單機調試工作。系統通水達到工作壓力,選系統最不利點消火栓做試驗,通過水泵結合器及消防水泵加壓,消防栓噴放壓力均應滿足設計要求。
 